부산서면 부산시스템에어컨 필모텔 실외기만 교체 모텔에어컨 가스보충 김해365대주시스템에어컨김해365대주시스템에어컨 부산서면 필모텔 실외기만 교체모텔에어컨 가스보충포스팅을 시작해볼께요~에어컨실외기 교체 후 진공작업 0.3토르위에 사진은?부산서면 필모텔 객실에 에어컨이 작동을 안해서점검을 했습니다.구형모텔 벽걸이였습니다.냉매는 R22를 사용하고 정속형 부산시스템에어컨 벽걸이 에어컨입니다.정속형 벽걸이 에어컨은브랜드 상관없이 실외기 스팩이 왠만하면 다 맞습니다.​설치 되어 있는 벽걸이 에어컨은 삼성 6평 냉방전용 벽걸이 에어컨 이였습니다.실외기가 작동을 하지 않아서 캐리어 6평 정속형 실외기를설치했습니다.​진공작업은 부산시스템에어컨 필수입니다.진공을 하는 이유는?1.실내기부터 실외기 저압,고압 체결부분까지 냉매누설이 없는지 확인2.에어컨 동배관 속에 공기와수분을 빼주는 작업위에 두가지가 제일 중요한 이유입니다.​진공작업은 선택이 아닌 필수 작업입니다.부산서면필모텔 실외만교체후 진공작업위에 사진은 진공작업을하는 사진입니다.실외기 부산시스템에어컨 위에 있는 장비가 1마력 진공 펌프입니다.진공펌프에 노란호수같은건 고진공호수입니다.오른쪽에 보이는 장비는 테스토라는장비입니다.진공작업, 냉매보충 할때 아주많이 사용하는 장비입니다.에어컨 실외기먀 교체후 진공작업 동영상실외기만 교체하고 진공작업을 하는 동영상입니다.공기와수분이 빠져나가는걸 토르 수치로 부산시스템에어컨 확인하는데요.위에 보시면 0.3토르까지 내려간걸 확인하실수 있습니다.​토르에 수치는?0.8토르 : 99.0% 공기와수분을 뺀 수치0.7토르 : 99.2% 공기와수분을 뺀 수치0.6토르 : 99.4% 공기와수분을 뺀 수치0.5토르 : 99.5% 공기와수분을 뺀 수치0.4토르 부산시스템에어컨 : 99.6% 공기와수분을 뺀 수치0.3토르 : 99.8% 공기와수분을 뺀 수치​0.8토르가 99%진공상태입니다.0.8토르까지만 진공을 잡아도 충분합니다.에어컨 냉매가 부죄하면 얼음이 생깁니다.벽걸이에어컨 가스(냉매)가 부족하면 나타나는 현상입니다.성애가 생기다가 시간이 흘러가면 얼어버립니다.냉매가 50%이상 부산시스템에어컨 없으면 에어컨 동배관이 얼음이 생기기 시작합니다.냉매가 너무 없으면 얼음이 생기지 않습니다.성애가 보이거나 얼음이 생기는건냉매가 50%정도 부족한 상태입니다.실내기증발기도 얼음이 생깁니다벽걸이 에어컨 실내기 증발기에 냉매가 흐르는데요.30분이상 운전을 하게되면 실내기 부산시스템에어컨 증발기에도 얼음이 생깁니다.운전이 될때는 찬바람이 잘 안나오는것 처럼 느껴지다가에어컨운전을 정지 하게될때위에 얼음이 실내로 떨어지거나 물이 뚝뚝 떨어집니다.실내기증발기도 얼음이 생깁니다조금더 가까이에서 찍은 사진입니다.30분도 지난 사진입니다.​★부산서면 필모텔 실외기만 교체 부산시스템에어컨 모텔에어컨 가스보충 포스팅을 마치겠습니다.#부산서면모텔에어컨설치#부산서면모텔에어컨가스보충#부산서면모텔에어컨분해청소#김해365대주시스템에어컨#부산시스템에어컨설치​

댓글목록